400-026-1679

电能计量装置的安装和接线

发表时间:2018-09-15 09:00:00    浏览量:10853次

电能计量装置,是通过电能表等对用户消耗的电能进行计量的一种电气装置。本文对电能计量安装接线做详细的介绍。
一、电能计量装置的安装:
1、着装规范:工作服、绝缘鞋、安全帽、手套。
2、检查万用表,外观、表笔颜色、摇晃听声音、标签(合格证)。
3、测电池电压大于9V。
4、配电箱验电(先在已知电源上试验电笔,再验配电箱是否带电,验电过程中需脱下手套。)
5、测电压、电流互感器极性,需测2~3次。电压互感器用最小电压档,将电源+极接入电压互感器一次侧A桩头,电源-极接入电压互感器B桩头;将万用表接红、黑表笔分别接电压互感器a、b桩头;按下电 源按钮,万表指针正偏(顺时针)为加极性,反偏为减极性。电流互感器用最小电流档。
6、安装表计到接线盒线路,电压线为黄、绿、红;电流线为黄、红。横弯在电能表与接线盒的中间位置。
7、安装接线盒到互感器线路。电流互感器每个二次侧S2需单独接地,电压互感器U相a接红线,U相a与W相b接绿线,短接并接地,W相b接红线。
8、扎带扎线,离弯角5厘米内需有扎带,扎带之间相距不大于15厘米。
二、电能计量装置的接线:
1、接入中性点绝缘系统的电能计量装置,应采用三相三线有功电能表和无功电能表。介入非中性点绝缘系统的电能计量装置,应采用三相四线有功电能表和无功电能表或三只感应式无止逆单相电能表。
2、接入中性点绝缘系统的三台电压互感器35kv及以上的宜采用Y/y接线方式;35kv以下的宜采用V/V接线方式。接入非中性点绝缘系统的三台电压互感器,宜采用YN/yn接线,其一次测接地方式和系统接地方式一致。
3、低压供电负荷电流50A及以下时,宜采用直接接入方式的电能表;负荷电流为50A以上时,宜采用经电流互感器接入方式。
4、对于三相三线制接线的电能计量装置,其两台电流互感器二次绕组与电能表之间宜采用四线连接。对于三相四线制接线的电能计量装置,其三台电流互感器二次绕组与电能表之间宜采用六线连接。
发表评论 最新评论