400-026-1679
国家电网中标电表品牌

长沙威胜DDS3102-S1单相预付费电表

140

尊享免费配套远程预付费抄表系统

电压
220V
电流
5(40)A 5(60)A 10(40)A 10(60)A
精度
1级

只需加1个集中器模块
即可轻松接入系统

适用于电表集中安装的场合(如酒店公寓/出租房等),多台电表只需加一个集中器模块即可轻松接入系统。

一个集中器可抄读32台电表。

  • 缴费特点

    手机自助充值,在微信公众号缴费界面输入金额即可完成缴费,也可通过小程序缴费

    缴费特点
  • 费用催缴

    手机自助充值,在微信公众号缴费界面输入金额即可完成缴费,也可通过小程序缴费

    费用催缴
  • 财务对账

    为避免收费人员贪污,每笔收费可通过财务会计审核,财务对账审核通过才有效

    财务对账
  • 阀控设置

    电费=“0”时自动跳闸,电费>“0”时自动合闸
    可设置透支额度保障用电,也可设置保电不跳闸,还可根据作息时间批量设置定时阀控

    阀控设置
  • 超功率跳闸

    学校可设置限制大功率电器使用,监测到电磁炉、电加热器等大功率电器使用时自动跳闸

    超功率跳闸
  • 设备管理

    物业工程人员可通过电脑管理端或微信小程序
    对整个抄表系统的电表、水表、采集器、集中器的运行状态进行管理

    设备管理
  • 数据报表

    可查询水电表年/月/日冻结数据、水电费收费报表、异常数据报表

    数据报表
威胜

国家电网中标品牌

威胜是中国领先的能源计量设备、系统和服务供应商,拥有行业内首屈一指的自动化生产设备和工艺技术,产品畅销全国所有省份及地区,并出口至全球近40个国家和地区,全球品质有口皆碑。
威胜

长沙威伟 · 国内一线品牌水电表授权代理商

年销售额过亿的仪表类互联网电商企业

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年

移动线下销售小组

如果您有大型合作项目或是国有单位需要我们上门进行商务洽谈需求,
请致电大客户部(电话:400-026-1679),我们将在48小时内上门洽谈合作事宜

移动线下销售小组

我们的合作客户

合作客户

我们承诺

  • 坚持原厂采购,正品保证

    我们保证,所售电表均为正品。如有需要,我们可提供原厂订货记录。

  • 闪电发货

    16:00前付款当天发货,期货按约定发货。公司拥有庞大仓库体系。小批量顺丰快递,大批量德邦物流。

  • 增值税发票

    凡购买本公司所有品牌电表,可开具13%的增值税发票,需要增值税发票的客户,我们将竭诚为您服务。

  • 原厂售后服务,绝非以换代修

    我们提供原厂售后,不是假货商的以换代修售后。
    我公司所售产品由原厂提供质量三包服务。

功能参数
产品特点

RS-485集中抄表一台RS485集中器可管理32台电表

低成本安装集中共用集中器模块,大大节约了表计配套成本

智能化管理配套远程抄表云平台系统

远程阀控支持远程自动/手动跳合闸

远程缴费支持支付宝微信缴费,现金缴费无需IC卡

分时计费实现分时电价统计,时段电量控制。

基本信息

型号DDS3102-S1

品牌长沙威胜

精度有功1级或有功2级

电压220v

电流5(60)A、5(40)A、10(40)A、10(60)A (典型规格)

电表功能

测量功能本产品能测量并计算有功正、反向和组合有功用电数据;
单位: kWh,分辨率为2位小数。
能测量电压、电流,有功功率以及功率因数等电网参数;
有功功率:有效值,显示4位小数,单位为kW;
电压:有效值,显示1位小数,单位为伏;
电流:有效值,显示3位小数,单位为安;
功率因数:显示3位小数。

通信功能本产品具有一个RS-485接口,用户可从通信接口抄读测量数据,通信协议
符合DL/T 645-2007规范。
波特率可设(9600、4800、2400、1200bps),出厂默认设置为2400bps。
当通信口成功接收到一帧数据,LCD将显示通信标志“”。

保电功能当该功能开启时,电能表不拉闸。

事件记录可记录继电器误动作事件。
记录开表盖总次数,开表盖事件的发生、结束时刻。
记录上下电总次数,上下电发生时刻,结束时刻。
记录远程控制拉、合闸事件,记录拉、合闸事件发生时刻和电能量等数据。
永久记录电能表清零事件的发生时刻及清零时的电能量数据

报警功能电池欠压和功率反向时分别有液晶报警提示符。
跳闸报警:产品内部继电器跳闸时,黄色LED指示灯点亮。

阀控功能产品可选配阀控功能,内置高可靠性磁保持继电器,支持远程拉合闸控制,
包括拉闸、合闸、保电和保电解除等命令。

远程预付费产品出厂默认为远程模式,当接受到开户命令时,自动转为本地模式。

恶性负载识别采用独家核心算法, 自动识别恶性负载,并自动进行拉闸,以保证用电安全。
每天允许恶性负载跳闸次数限制可设,未超过跳闸次数限制的恶性负载跳闸,
跳闸后在一定时间(可设) 后自动合闸,超过跳闸次数限制的恶性负载跳闸,
本产品不再自动合闸,需发送远程命令进行合闸。
注:须选配阀控才具备恶性负载功能。

控制原理
控制原理
接线图
接线图
产品尺寸
产品尺寸